연락처 010-3674-8279
-
안녕하세요.
몇일전 축열식 전기온수기 500L 를 구매하여 설치 했습니다.
그런데 차단기가 자꾸 떨어지네요.
구매한곳에 연락하니 누전차단기 가 이중으로 물려 있어그러니 온수기에 달려있는 누전차단기를 빼고 직결로 연결하라 해서 연결해놓긴했습니다.
그래도 뭔가 찝찝해서 온수기 에 달린 누전차단기가 30A 짜리 던데요 용량이 맞는건지요?
온도가 60도 정도 올라가면 차단기가 떨어지던데. 5kw 히터봉의 순간 전력 사용량이 초과되는건 아닌지??
우선 온수기에 달린 30A 차단기를 빼고 직결로 연결해도 되는지와 아니면 일반 차단기 30A 을 따로 사서 연력해야 하는지 궁금합니다.